正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
暖通施工图
12.77 万条内容 · 285 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 建筑通风空调工程设计图集 附件名:200610121160645827043.rar 文件大小:1017K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
大剧院的舒适性要求较高,根据甲方要求,剧场人区设计温度为24℃,人均新风量为20m3/h,送风量为65~70m3/h,送风方式采用座椅送风,每座一个,座椅的支撑物为中空的立方体,兼作送风口,冷空气从四面的多孔板送出。为了简化计算,将送风方式改为地板送风,送风口为座椅下地面条形风口,将同水平面的送风口建为一个模型,这样大大减少了风口模型量。
由于实际工程的限制,回风口的位置受到限制,初定为剧场后部回风,每层各设两个回风口,分别位于两边。模型中各层只有一个回风口,分别负担各层的回风量,回风量为总送风量减去排风量,回风口尺寸分别为250×125cm、80×125cm、100×125cm,风速基本控制在2.5m/s范围内。
剧场采用顶部排风,排风量与新风量相等,排风口尺寸为125×80cm,风速为2.46m/s。
2.3.2热源
人体负荷:静坐时,标准人体散热量为108W,影剧院群集系数为0.89[2],人均散热量为108×0.89=96W。在此考虑三种人体散热的简化模型:①发热量为96W的空气层;②发热量为63W的人体固体模型和33W的空气层;③发热量为96W的人体固体模型。由于前两种模型在建模时须加入新的空气层模型,作者在计算中发现X方向的网格数低于180的情况下,PHOENICS无法准确地识别信息,而网格数过大(如>250)在理论上可行,但计算机内存不足,因而无法实现,只能选取第三种模型,即人体以显热形式散热96W。
大剧场人体模型总散热量为96W×885人=84.96kW,一、二、三层分别为53.57kW、14.30kW、17.09kW。灯光负荷为10kW,工况3不计灯光负荷。舞台传热为15kW。剧场外部是入口大厅,由于入口大厅的设计温度与剧场差异不大,因此将围护结构假设为绝热体,围护结构负荷为0。
回复 举报