卫生器具排水管和横贯连接一定要用45°弯头吗
卫生器具排水管和横贯连接一定要用45°弯头吗
我个人感觉90°的也可以,但是听别人说规定用2个45°,大家怎么看
另外横管拐弯可以用90°吗
发布于
2012-03-26 09:00:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lazhiyuan
参考规范和设计手册,上面写的很清楚
2012-03-31 17:37:31
来自 PC
评论
举报
wangxianbing1120
这个和水力学有关,主要是水流条件用两45°好点,好在哪里,主要是减少管内的气压波动用的。其实90°在横管上问题也不是很大,最主要的是立管上的连接及横管和立管的连接等。规范规定一定要用两45°,你只能按规范来了 呵呵。
2012-03-31 08:38:31
来自 PC