低温工况零下18度。假设在这种工况下缺氟运行有造成整个系统甚至压缩机结霜的可能吗,为什么。我们知道空调工况下缺液运行,导致霜层覆盖,丧失换热能力,导致整个盘管结霜,那么冷冻工况会出现这中情况吗。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
阎良人
沙发
正确操作是:正在运行时的氨制冷系统如果高压贮液桶玻璃液面计液位低于20百分子。那么系统就缺少制冷剂。充制冷剂前必须准备好防毒面具及水源以备急用。运行制冷系统,充住制冷剂时关闭高压贮液桶的出液阀开启供液节流阀。将槽车与加氨站用高压胶管管道连接,打开系统调节站供液阀,利用槽车内的压力向低压系统供液,控制氨分液位,氨液通过蒸发器蒸发,冷凝器冷凝的氨液进入高压贮液桶,当高压贮液桶液位到60百分之时关闭槽车出液阀,将管道内的氨液抽干净,关闭调节站阀门。恢复系统运行(慢慢打开贮液桶出液阀)。
2012-04-02 16:10:02
赞同0
-
zhangxiaofeng101
板凳
因为氨我们加的是液不是气体如果不从高压往低压加机器吸进的是液体很有可能走车