请教地下结构梁板钢筋互穿问题:
(1)结构底板与其上的上翻梁的钢筋互穿时,钢筋的位置关系.底板钢筋为双层双向,底板的下层钢筋是锚入梁内,还是从梁下穿过?
(2)结构中板或顶板与其上的下翻梁的钢筋关系呢?
也就是说,是板锚入梁内,还是梁嵌入板中?
  • 天天画不累
    见图集04G101-3第38页有说明