土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问商业商业走道照明负荷等级问题
请问大家像红星美凯龙,月星家具,类似这样的场所,走道一般照明负荷等级,按照商业规范(88年的),大型商业走道照明是一级负荷,按照新民规定后的附表,没有出现走道照明,按照各个卖场他们自己的设计任务书,他们走道照明是按照三级负荷来考虑,请问大家,你们做的时候怎么定义的,谢谢!!

全部回答(2 )

  • sea2008
    自己顶一下吧
    2012-03-26 19:55:26 来自 PC 评论 举报
  • 酒后驾车
    普通照明按照三级负荷来考虑,同时应急照明和疏散指示 采用二级负荷供电
    2012-03-25 15:07:25 来自 PC 评论 举报