土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教低压波动大的原因

请教低压波动大的原因

发布于:2012-03-25 11:28:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
之前维修过一台吉荣新风机,采用涡旋压缩机,送风机和冷凝风机都是恒速的,因制热用热力膨胀阀感温包泄漏,更换同型号的热力膨用阀之后,膨胀阀感温包位置也是放同一地方,添加定量制冷剂(机组铭牌上查到添加量)。开机运行时,低压忽高忽低,范围在0.1Mpa-0.35Mpa,高压1.0-1.4,压机电流也忽高忽低。膨胀阀出口处至翅片进口处时尔结霜(当低压低于2.5以下就结霜),翅片出口无结霜现象,最初估计是热力膨胀阀静装配过热度太小造成,经调紧膨胀阀调节杆,仍然无好转。麻烦各位大师给分析下!

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2012-3-25 11:30 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yin13006853669
    我碰到这种情况,一.感温包放的方向不对.二.膨胀阀需要调节.三.就是管路有堵当不是很产重
    2012-04-07 10:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • 上海小张
    上海小张 板凳
    如果膨胀阀安装于选型都无误的话 蒸发器的负荷变化是不是太平凡!!!!!!
    2012-03-29 12:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发器的蒸发温度的确定预计冷凝器

本人现在做毕业设计,对蒸发器的蒸发温度的确定和冷凝器的冷凝温度的确定有点迷糊了,急求指点,师弟在此不胜感激~~~

回帖成功

经验值 +10