正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(53 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
现在正在做一隔震框架剪力墙项目,隔震后上部结构水平地震作用可降低至8度0.2g,但框架和剪力墙的等级仍为一级。在调整模型时,出现大片墙体施工缝超限,并且一直超到顶上的几层。单纯的增大墙体的竖向配筋率仍然解决不了这个问题,所以我想问下诸位高手,出现这种情况是不是因为我的剪力墙布置不合理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报