阅读下一篇
现在正在做一隔震框架剪力墙项目,隔震后上部结构水平地震作用可降低至8度0.2g,但框架和剪力墙的等级仍为一级。在调整模型时,出现大片墙体施工缝超限,并且一直超到顶上的几层。单纯的增大墙体的竖向配筋率仍然解决不了这个问题,所以我想问下诸位高手,出现这种情况是不是因为我的剪力墙布置不合理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
lj3868433
沙发
外挑脚手架预埋件,很常见.
2012-04-01 09:23:01
赞同0
-
cyq378703
板凳
悬挑脚手架的横梁固定。