土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水管的问题,急!

水泵吸水管的问题,急!

发布于:2006-10-12 12:44:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防水泵吸水管的长度和可以用多少弯头在规范上有没有影响,请大家指教,我现在管理一个消防水池和泵房,它的吸水管需要增加3个90度的弯头可以吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiebin
    xiebin 沙发
    吸水管的计算一般按下列步骤:
    1.按照规范确定进水管流速、管径,布置管路;
    2.根据流速计算水头损失(沿程、局部);
    3.根据手册的公式计算NPSH;
    4.选用水泵的NPSH值至少低于计算值0.5m。
    2006-10-18 18:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • james06866
    james06866 板凳


    吸水管的计算一般按下列步骤:
    1.按照规范确定进水管流速、管径,布置管路;
    2.根据流速计算水头损失(沿程、局部);
    3.根据手册的公式计算NPSH;
    4.选用水泵的NPSH值至少低于计算值0.5m。
    2006-10-17 12:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵运行时间Tb的确定?

Tb=V/(Qb-Qp)水泵运行时间=水箱容积/(最高日最高时用水量-最高日平均小时用水量)以上计算是否正确,还有就是水泵运行时间是指一天运行时间还是停顿的运行时间?

回帖成功

经验值 +10