土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于商住楼排水管道在商店层转弯的疑惑

关于商住楼排水管道在商店层转弯的疑惑

发布于:2006-10-12 12:12:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程现状:2层商店+30层住宅+地下室人防,一类商住

因条件限制,排水无法向北、东、西三个方向排水,排水管道只能向南。(地下人防面积较大,南向无人防)

南向排水的问题:排水横管很长(21m),按照GB50015第4.5.12条5的要求,需设置清扫口或者检查口,可清扫口或检查口均出现在了第3层住宅的室内(明显不合适),假如清扫口或检查口设置于2层商店内,清通时又影响到了商场的使用。

水友们,如果你遇到类似问题,如何解决?设清扫口影响商场或住宅的使用,不设清扫口违反GB50015第4.5.12条5。两难!

请不吝赐教,这两天头大了,想跳楼的心都有了。

以下为相应规范:

5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表4.5.12-2的规定。

表4.5.12-2 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离

管道管径(mm)
清扫设备种类
距离(m)

生活废水
生活污水

50~75
检查口
15
12

清扫口
10
8

100~150
检查口
20
15

清扫口
15
10

200
检查口
25
20

江苏省住宅设计标准10.2.14条:

住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设在下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。

江苏省住宅设计标准10.2.15条:

住宅卫生器具排水管穿越楼板进入下层非本套住户套内空间的管道上不得装门弯、堵头、检查口等配件。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 水灾
    水灾 沙发


    图纸已经出去了,现在是施工图审查回复阶段。如果做1m的夹层,那麻烦可就大了,3层的梁本身就0.90,再加上1m的检修空间,凭空1.9m就没了。

    目前这个问题我稀里糊涂就更改了一下,把转换后的立管分成2根,到1层再转弯一次连接到一起。利用立管上的检查口来清通,排水横管上就不设检查口或者清扫口了。

    假如只有一层商店可咋办呢,我还是想不通。。。。。。。。。难道为了那几个清扫口检查口还非得设夹层么,规范制定的真是TMD,想骂人了。
    2006-10-14 00:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    工程现状:2层商店+30层住宅+地下室人防,一类商住

    个人觉得:
    二层上部空间应该充当转换层的功能了,检查口就做顶部横管上好了。
    如果觉得不行,那就做个1m的的夹层,这样检修时就不会影响到商场了。
    2006-10-13 22:30:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《江苏省住宅设计标准》电子版

DGJ32/J 26-2006不知有没哪位好心人乐意贡献。

回帖成功

经验值 +10