室外消火栓能不能与室内的共用楼顶水箱保持压力

发布于:2012-03-24 13:15:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外的消火栓压力能不能用楼顶水箱来保持压力,这样就是将室内外消火栓管网连接起来,都用楼顶水箱保持压力,再加上共用消防水泵行吗。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 水水水12345


    我觉得室外消火栓系统和室内消火栓系统是一个承接关系,由室外消火栓系统供水给室内消火栓系统,所以应该独立分开。当市政条件不能满足要求时,单独设置室外消防给水泵、室外消防水池。如果像LZ说的那样,合用消防水箱、消防水泵的话,两个单独的系统就串了。
    2012-03-26 17:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳

    没有什么搞笑的,室内外消防水量都贮在水池,系统合用,消防泵合用,规范上是允许的,当然了,消防水箱的水不能流到室外管网中,采取措施就行了!!
    2012-03-26 15:03:26