土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓2股水柱是否包括消防电梯前室那个消火栓?
高规中有消火栓设置时要求任何地方都要保证2股水柱,我想问一问,计算2股水柱时消防电梯前室那个消火栓是否可以计算在内?

全部回答(11 )

  • awsss


    同意,我一般也是这样考虑的
    2006-10-14 16:20:14 来自 PC 评论 举报
  • lugangsijia_9
    消防电梯前室消火栓的主要用途是供消防人员灭火开路时专用,不用计入两股水柱保护的消火栓内。若为合用前室则另当别论。
    2006-10-13 18:27:13 来自 PC 评论 举报