土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于发电站主变压器容量选择问题!

【请教】关于发电站主变压器容量选择问题!

发布于:2012-03-23 19:32:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
计划中的发电机组,装机容量2000KW(4台机组,6+6+4+4),后期400KW,高压补偿容量1200Kvar,自成系统带大量电动机。
请教高手,应该配置用多大容量的升压主变?
我算的用3150KVA的!~~~不知道够不够??
有人说2500KVA的就够了?!?是吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 沙发
    考虑发电机额定功率因数为0.8,则满发时视在功率为2500kVA,选2500的紧了,都满了,建议选用3150kVA。这是一台升压变的做法,如果机组容量再大些,可能就只能一对一或者分组升压了。
    2012-05-10 13:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • jxb850613
    jxb850613 板凳
    引用:
    原帖由 qy_rxz 于 2012-3-23 19:32 发表
    计划中的发电机组,装机容量2000KW(4台机组,6+6+4+4),后期400KW,高压补偿容量1200Kvar,自成系统带大量电动机。
    请教高手,应该配置用多大容量的升压主变?
    我算的用3150KVA的!~~~不知道够不够??
    有人说2 ...

    可选1*2500kva或2*800kva+2*500kva=2600kva能满足要求
    2012-04-02 14:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】变压器选择?!

计划中的发电机组,装机容量2000KW(4台机组,6+6+4+4),后期400KW,高压补偿容量1200Kvar,自成系统带大量电动机。请教高手,应该配置用多大容量的升压主变?我算的用3150KVA的!~~~不知道够不够??有人说2500KVA的就够了?!?是吗?

回帖成功

经验值 +10