土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 流槽井与落底井有什么设置原则

流槽井与落底井有什么设置原则

发布于:2006-10-12 10:26:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我发现在设计中对流槽井和落底井的设置有点盲目,除了部分支管接入时设置的落底井外,其他情况一般我都多采用间隔落底井,方便清淤。但发现实际中落底井中污物反而更多,蚊虫滋生,不知道大家同行是否有好办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhu1guohua
    zhu1guohua 沙发
    那这个落底井要在什么情况下设置呢
    2008-09-10 10:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • jiandong-18
    jiandong-18 板凳
    其实落底井的作用有两个,一是为了方便清淤。二是为了是入水口与底步形成高差减少对井基的冲压,避免井基松动坍塌。而讲到的方便清淤是使淤泥集中在井底而不使留在管中,至于蚊虫之类的滋生,原因是落水口的高差积污水造成的.所以说并非盲目.