【求助】高压电机这样的绝缘阻值能开机吗?
【求助】高压电机这样的绝缘阻值能开机吗?
我公司一台290立方空压透平机,电机是10kv1000KVA的高压电机,因为设备检修而停运一个多月(之前已不停机连续运行一年多),现在想开机,但摇绝缘阻值只有2MΩ!随天气变化而变化,估计春天空气环境潮湿,不敢贸然开机,想问下各位,高压电机的开机最低绝缘阻值是多少呀?规范是什么?有什么方法让电机的绝缘阻值升高?
发布于
2012-03-23 17:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
imfocus
谢谢区管!
2012-03-26 17:42:26
来自 PC
评论
举报
lingxuct
有电流表会让看管的放心,实际是电流大不起来的。
注意安全,低压电缆只能需要烘烤时才拉到高压柜,烘烤结束时,合上地刀后再拆电缆,并拉出柜外。
千万不能把低压电缆留在高压柜中!!!
[