土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电流保护值如何设定呢?
请问KYN28-12柜子下带800KVA的变压器,微机保护如何设定过流速断电流大小?主要设定那几个值?谢谢了/

全部回答(3 )

  • xiapiaoxuewjp
    一般设置速断跟过流,还有过负荷保护。定值单中还要明确非电量的引入情况。
    2012-05-15 19:26:15 来自 PC 评论 举报
  • ronghong527
    过流速断应该根据所带负荷计算,过载应该设置为45A,如果电压等级是10KV
    2012-05-07 16:08:07 来自 PC 评论 举报