土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 供液不足的问题

供液不足的问题

发布于:2012-03-23 15:11:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师,我有一个疑问,氟利昂制冷机组中老师们讲同一个机组中供液不足时,蒸发温度会较低,也就是蒸发压力下,增加制冷剂后蒸发温度增加。但是供液不足时,管路内高压的气体多通过膨胀阀后,不是使蒸发器内的压力增大吗? 望各位老师指教这个困惑我很久的问题,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 沙发
    供液不足,会造成蒸发压力低,吸气压力,排气压力降低,也有可能造成压缩机频繁循环启闭
    2012-04-04 09:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • rui_jci
    rui_jci 板凳
    供液不足只是指流量不够,并不是说排气直接不经过冷凝串入蒸发器,这是两个概念,若是后者蒸发压力肯定升高。
    2012-03-26 17:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多