土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么检测变频器带负载能力下降

怎么检测变频器带负载能力下降

发布于:2006-10-12 00:05:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有时候变频器启动电机启动不起来,怎么判断是变频出问题还是电机的问题
  • lcgt
    lcgt 沙发
    变频器的问题看看故障或报警类别,有时是最大电流设置过小,也有可能是变频器的电流检测单元故障,电流检测值不准,可用钳形表校核;也可能是加速时间设置过短。电机的问题可手动旋转电机风扇,比较其他类似负荷的电机,感觉一下力度。矢量控制的变频器还要检测一下力矩限制值。
    2006-10-13 09:10:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无知晚辈请教高工,母线的导体形状为何选用方形铜排?

母线的导体形状为何选用方形铜排?相同截面的圆形铜棒能否代替铜排?如果铜棒能代替铜排.那么用"铜管套"来压紧连接母线是否可行?