断路器
\
如何在没了日了C65断路器上压接2.5平方的软线
如何在没了日了C65断路器上压接2.5平方的软线
一道难题,请三思。已经请教过死了的公司的技术人员,没有俺看好的方法。请不要告诉我用C45或C65接线端头。
发布于
2006-10-11 23:13:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(67 )
yy1267701
实在不行就在线头上先穿一个类似针式的鼻子,压好,再往开关里压,没有不成的,顺便问一句,2.5在箱内干嘛不用硬 线啊?
2007-02-01 13:04:01
来自 PC
评论
举报
张元方
是的,只要客户没有特别指定,尽量不用没了日了。现在问题是很少有器件不存在低级问题的,好东西难找啊。俺说的好东西仅仅是指符合标准或规定、规范,实在没有特别要求。