土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 楼顶水箱控制问题

楼顶水箱控制问题

发布于:2012-03-23 09:25:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
公司楼顶水箱高液位有时会坏,造成水溢流;现在在出水口加一遥控浮球阀;水泵出水处压力表换成电接点压力表.按说水满浮球阀闭和管路内压力会升高.可奇怪的是压力不会升高的电接点压力表不会动作,从一楼到楼顶大楷有20米,正常压力在3.5公斤;麻烦大家给出处注意吧

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    找一个电子的水位控制器即可
    2012-03-27 13:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • 释然
    释然 板凳
    同意区管意见。
    2012-03-24 11:07:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】380V电机星三角启动切换时频繁烧接触器原因

现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触器了,正在查原因,请大家来帮忙分析一下最有可能的故障原因所在,谢谢!

回帖成功

经验值 +10