阅读下一篇
变压器万能断路器保护怎么设定管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三个断路器都设定的一样,有问题吗?现在的负荷很小,负荷大时或者启动消防泵时,会有什么问题?消防泵最大为75KW的电机。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
房屋设计图
农村房屋设计图
农村二层房屋设计图
农村三层房屋设计图纸
别墅效果图
回复 举报