一工程,四层,高度17.7米,建筑面积13.5万平米,是一大型商场。 现要在四层顶加1个九层,长宽均为9米,高度为36米(距离室外地面为53.7米)的佛塔,砼结构,里有佛像(木质),佛塔可上人。佛塔是否需做消火栓和喷淋,如做消火栓,其消防量按照多少?是按照高层要求(40l/s)还是按15L/S。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liangfp
沙发
参见高规的有关条文,消防和生活水箱一定要分开。
2004-03-12 15:36:12
赞同0
-
润柔
板凳
如果每户的平均建筑面积>150M2,则需在公共走道部位设喷淋