正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
一工程,四层,高度17.7米,建筑面积13.5万平米,是一大型商场。 现要在四层顶加1个九层,长宽均为9米,高度为36米(距离室外地面为53.7米)的佛塔,砼结构,里有佛像(木质),佛塔可上人。佛塔是否需做消火栓和喷淋,如做消火栓,其消防量按照多少?是按照高层要求(40l/s)还是按15L/S。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报