电气工程
\
供配电技术
\
高压带电显示仪器求教
高压带电显示仪器求教
小弟在和师傅的配电房巡检中发现 高压带电显示仪器全都不亮了
后来打开UPS后恢复正常(正常情况下UPS是一直要打开的么)。。请问下带电显示仪的电源正常下是由谁提供的?
是由二次的电源么?
配电室内高压柜数量不多。。没有直流屏
发布于
2012-03-22 21:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zsphn6666
带电显示器一般是感应电,不需要外接电源,如需和接地刀闸联锁需接外接电源。
2013-03-21 11:11:21
来自 PC
评论
举报
lhd1981
正常情况下,只要高压有电,高压传感器和带电显示器接线正常,三相指示灯就两,这个和二次没有关系,
2012-03-24 15:31:24
来自 PC
评论
举报