请赐教:双电源是否具备合环条件
请赐教:双电源是否具备合环条件
我单位两路66kv电源 来自不同母线 以前可以不停电倒闸 今天改变供电线路 在10kv电压互感器二次核相 发现有20v压差 以前没有注意 请教是否具备合环条件 急!!!!!!!
发布于
2012-03-22 20:47:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zyz8438
以前倒闸上一级的母联不合吗?单位10kV母线投用时有没有做过一次定相和二次核相?
如果PT二次压差有20V,那反应到一次,这个压差很大了!
2012-03-22 23:49:22
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hcs3577
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
105
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2089 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
以前倒闸上一级的母联不合吗?单位10kV母线投用时有没有做过一次定相和二次核相?
如果PT二次压差有20V,那反应到一次,这个压差很大了!