土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】电容柜打耐压试验时遇到的电流问题

【请教】电容柜打耐压试验时遇到的电流问题

发布于:2012-03-22 20:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
打耐压实验:目的给 电容柜打耐压。电容柜通过电缆与断路器相连,是通过断路器那打过来。
(电容补偿组件顺序:隔离开关---电流互感器---电容---串抗,放电与电容并联
电缆是240的单根三芯电缆。
耐压前的准备工作:1,把电缆头三相短接,2,隔离开关的三相短接,3,电容每个短接。4,互感器,放电的二次短接接地。
遇到的问题:从电缆那打耐压打不上去,打到400v 漏电流很大,仪器就跳了;

1:用兆欧表摇绝缘,电容柜子是无穷。没有接地的
2.电缆他们工作人员说已经打过耐压,没问题。

现在就是想问下两个问题:1:电容柜摇绝缘没有问题,那打耐压漏电流是什么问题啊。
2:是不是电缆对的电容的关系啊。如果这样的话实际运行的话 会不会出问题我给电容柜子打耐压,隔离开关肯定得合上。
3:打耐压的时候,单根电缆的三芯 应不应该短接啊? 如果不应该短接 应该怎么办 怎么解决。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lumuyi
    lumuyi 沙发
    是高压电容柜打耐压还是低压的,如果是低压的首先要拆掉低压避雷器,只要用2500V的高压摇表就可以了,不用打耐压,如果是高压的那另当别论了。
    2012-04-03 19:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • shuiliwangyoujun
    电容柜电压等级、电容柜详细一次设备是什么都没说清,个人感觉应该是接地设备的问题。
    2012-03-31 12:21:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地电源处有绝缘监视设备负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的请指正

回帖成功

经验值 +10