灭火器配置:
按‘中危险级”考虑,属A类火灾;
每具灭火器最小配置灭火级别5 A;
配置基准U=15 m2/A;
因设有消火栓和自动喷水灭火系统,取修正系数K=0.3。
地下室保护面积为S≈1515m2
灭火级别Q=0.3×1515/15=30.3 A
5个设置点,每个点Q=30.3/5≈6.1 A;
副楼一层、二层保护面积分别为S≈1030m2
灭火级别Q=0.3×1030/15=20.6 A
3个设置点,每个点Q=20.6/3≈6.9 A;
副楼三层保护面积分别为S≈1230m2
灭火级别Q=0.3×1230/15=24.6 A
4个设置点,每个点Q=24.6/4≈6.15 A;
主楼每层保护面积分别为S≈900m2
灭火级别Q=0.3×900/15=18 A
3个设置点,每个点Q=18/3≈6 A;
每点选用3公斤充装量磷酸铵盐手提式贮压式干粉灭火器2具,5 A/具。
每点实际灭火级别Q=5 A×2=10 A
配电间及电梯机房、录音室等各增设3公斤充装量磷酸铵盐手提式贮压式干粉灭火器2具
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wenxueyu
沙发
可是其中的标准好像不很不一致啊 配置基准U=15 m2/A 配置基准U=75 m2/A 之间差了很多啊
2006-10-12 13:38:12
赞同0
-
jianyh
板凳
我感觉计算正确,不放置点要符合灭火器保护距离,如果隔间多,很烦的。(要求严的地方要和消火栓一样,步行直线距离)
2006-10-12 10:27:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报