土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教防爆电气设备的选型?天然气的设备为什么要选ExdⅡBT4?
正在做一个cng加气站,涉及到防爆电气的选择。我查工业与民用配电设计手册上,甲烷应该选ExdⅡAT1。但是厂家生产的干燥器及压缩机的电机防爆等级都为ExdⅡBT4。请教大家,这个防爆设备选型究竟该怎么选?难道是我的用法不正确?附一张我查的表,第一就是甲烷啊。

QQ截图20120322143716.png

全部回答(2 )

  • 老万110
    确实如此很详细,但手误打错了几个地方
    1T6是85℃
    2、点燃火花等级从低到高的顺序是:A, B, C7 K6
    表面温度等级从低到高的顺序是:T1,T2.....T

    我怎么觉得说反了?:o
    2016-12-29 15:24:29 来自 PC 评论 举报
  • junos519
    Exd ⅡBT4和Exd ⅡCT4那个防爆等级比较高?

    EX——防爆总标志;
    d——结构形式,隔爆型;
    II——类别,工厂用;
    B——防爆级别,B级
    T4——温度组别,T4组,最高表面温度≤135℃温度组别:

    组别 引燃温度 ℃ 设备允许最高表面温度℃+
    TI 450< t 450*
    T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 防爆等级:
    II 类电气设备按其适用于爆炸性气体混合物最大试验间隙或最小点燃电流分为 A 、 B 、 C 三级。如下:  
    级别 最大试验安全间隙(MESG)(min) 最小点燃电流比( MICR )#
    IIA ≥ 0.9 >0.8
    IIB 0.5< MESG<0.9 0.45≤ MICR ≤ 0.8
    IIC ≤ 0.5 <0.45& T. S3 ~&

    点燃火花等级从低到高的顺序是:A, B, C7 K6
    表面温度等级从低到高的顺序是:T1,T2.....T6

    CT的等级比BT的等级高,CT可用的范围是最广的,CT是乙炔级别的防爆等级。而BT不能用于乙炔,只是中等级别的防爆定义
    2013-10-10 15:36:10 来自 PC 评论 举报