一工程,四层,高度17.7米,建筑面积13.5万平米,是一大型商场。
现要在四层顶加1个九层,长宽均为9米,高度为36米(距离室外地面为53.7米)的佛塔,砼结构,里有佛像(木质),佛塔可上人。佛塔是否需做消火栓和喷淋,如做消火栓,其消防量按照多少?
发布于
2004-03-11 09:12:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liangfp
应该设喷淋系统,按普通危险级设计,消火栓30设计。
2004-03-12 15:13:12
来自 PC
评论
举报
水无常形
佛祖都保不了的建筑,谁能保住?