土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器手册,1990

电力变压器手册,1990

发布于:2012-03-22 12:56:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
简要说明:本手册包含了目前6~110KV(部分220KV)油浸式电力变压器各个组成部分,及其各种组件(分接开关、套管、冷却装置等)的技术数据、结构形式、具体尺寸、检修工艺、安装方式、使用情况和材料性能等。
文件格式:PDF
文件大小:13.2 M(压缩后分2卷)

BYQSC.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一道电流互感器选择的题,大家帮忙分析一下

变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为500V 520V 530V 540V 5A 6A 8A 12A试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=3Z*(500*1000)/(330/20*1200/5)*2/1.732=146*3Z 由于流过等效电流负载3Z的为146A,由TA的V-A特性知,为满足10%误差的要求,要求146*3Z≤530,故Z≤1.2欧。

回帖成功

经验值 +10