近日要做一份酒店的招投文件,找了一些资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我是搞电力施工的,不知做了多少电缆头,有冷缩的、热缩的、预制式的、美式的,有部分中间接头就直接泡在水沟中运行,从未发生过事故。我们所做的电缆头都要经过35KV直流耐压试验,合格后才可以投入运行!这也是规范规定的,不是什么人说了不做就行的!
回复 举报
1 中间接头在桥架中
2 没做耐压试验,电力局的人说不用做,我们也不好说。
3 中间接头是电力局提供的。
回复 举报