土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室防排烟问题

地下室防排烟问题

发布于:2012-03-22 12:07:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,有个地下室的图纸,是做超市的,面积也挺大的,防排烟是肯定要做的,但有没规范规定要做送风,如果要,送风量如何计算,新手上路,望各位高手指点下!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tonytony
    tonytony 沙发
    地下室必须设置补风系统
    建筑设计防火规范
    9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。
    2012-06-18 17:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    不能自然进风的区域
    如果做了排烟
    必须机械送风
    2012-03-23 19:21:23

    回复 举报
    赞同0