土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教我厂一台变压器三相绕组直流电组不平衡的原因

请教我厂一台变压器三相绕组直流电组不平衡的原因

发布于:2006-10-11 10:56:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂新上了一台18万KVA的三圈变压器,在测其直流电阻时发现其中压侧直流电阻不平衡超过规定值

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyinzhuy
    zhangyinzhuy 沙发
    多谢大家的帮助!今天我们又换仪器测了一遍,结果还可以。再次致谢!
    2006-10-11 18:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    与出厂试验数据比较一下,并把分接开关左右旋转几次以破坏氧化膜后再看看。
    必要时找变压器厂家,如果能证实是变压器内部引线长短不一造成的,就没有问题。
    2006-10-11 14:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教需要多大的室外箱式变压器

某住宅小区(包括250户,每户6KW考虑;另有3500平方米商业用房),问需要多大的室外箱式变压器?400KVA630KVA800KVA1000KVA