土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力梁三级钢28及32直径连接方法

预应力梁三级钢28及32直径连接方法

发布于:2012-03-22 10:28:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前工地预应力梁,主筋是三级钢28和32,对这种情况,是不是必须采用机械连接?相应规范有要求没?还是设计要求?各位遇到的类似情况是怎么样?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • suchaman
    suchaman 沙发
    经咨询设计师朋友,说法是应该采用机械连接。否则有风险。
    一个是时间久了,预应力有松驰,施工时质量也不一定能得到保证。如果焊接,采用接头位置加钢筋搭接的做法,弯矩这块也不好传递。
    第二个说法是,预应力对接头产生压力,如果验算,焊接接头未必能满足要求。机械连接因为是对接接头,一般都是采用机械连接。
    2012-03-25 10:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • suchaman
    suchaman 板凳
    楼上说法,有相关条文出处吗?还是常用做法?
    2012-03-25 08:57:25

    回复 举报
    赞同0