南京一宾馆效果不好,共50台风机盘管,只有3台效果差,什么原因

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dandandin66
    dandandin66 沙发
    估计是冷冻水短路,气阻,赌赛,阀门没打开。这三台风机是不是放在最高位置?
    2012-03-22 11:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    给你一个电话,他会有办法的。13858926019,他在南京。