现有一个深约20m的深基坑工程,采用地下连续墙(兼做地下室外墙)+内支撑支护结构,地下连续墙内侧拟设置内衬墙。请问在地下连续墙内侧设置钢筋混凝土结构的内衬墙,还是在采用砖砌内衬墙(砖砌体与地连墙之间预留约20cm间隙),各有什么利敝?求高人赐教,期盼中.......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gdj0605
沙发
这个有建筑做法的。
2015-11-30 20:18:30
赞同0
-
ericlovechina
板凳
无间道 发表于 2012-3-22 10:53 光是楼板设缝?新鲜,头一次听说。真不知道你是怎样奇想出来的,还是没有工程概念。设缝的原则是沿整个结 …例如坡地某建筑,三层地下室,三面环土一面临空。结构为了避免涉及多塔把嵌固端设置在负一层,结构缝从负一层开始往上走,这种情况不就只有顶板分缝了吗?呵呵呵