混凝土规范2010第9.2.15条,当保护层厚度大于50时,设置钢筋网片,梁侧为什么可以只伸入2/3处了?是否应该伸入板底啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bart123
    bart123 沙发
    应该好好看一看图9.2.15
    2012-06-07 22:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhd050401
    zhd050401 板凳
    保护层主要是用来保护钢筋的,阻止钢筋过早锈蚀,起到一个隔离墙的作用,但是保护层不能太厚,如果太厚,在钢筋混凝土受拉区,梁一变形,素砼(保护层)就超过极限应变而开裂,使保护层失去作用。
    为此,为了防止这种情况的发生,规范在9.2.15条规定,保护层厚度超过5公分时设钢筋网片,起到减小保护层厚度的目的
    网片伸到梁高的2\3主要是将钢筋网片的设置到砼受拉区以外,根据砼规范11.3.1条,砼梁受压区高度最大为0.35H0,网片伸到梁高的2\3,已是偏于安全了,
    2012-04-01 18:31:01