土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 工程中反渗透二级处理后含盐量能降到多少,能耗大小?

工程中反渗透二级处理后含盐量能降到多少,能耗大小?

发布于:2006-10-11 09:42:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请高手帮忙解释下,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wsyc1313
    wsyc1313 沙发
    就是啊。处理到几和原水的含盐量有关的!摸不一样他的脱盐率也不同的!!
    2006-10-29 13:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • lee8023
    lee8023 板凳
    二级过后含盐量能降到多少这是要根据你原水的含量盐来看的,只是一个相对数,并不是所有水经过二级出来的水含量盐都差不多,可以说1PPM,也可以100,1000,2OOO。。。。。
    RO有自己的脱盐率,知道原水含盐量你自己可以计算:
    一级RO出水含盐量=原水含盐量X装置脱盐率(),二级出水含盐量=一级RO出水含盐量X装置脱盐率(基本同上)
    装置脱盐率根据系统设计,安装,用材等等方面不同而有所不同,但一般现在用的卷式复合膜RO装置脱盐率在98%左右,相差不会太大。
    2006-10-14 12:32:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教循环水的问题

前辈们,大家好!我现在在净环水站工作,出现一些问题,不知道是好是坏!目前循环水量大概在2200m3/h,水质的各项指标都在设计范围内,但有些很低,例如Fe基本上是0,浊度最近一个月更是小,只有1点多,循环水率在97%左右,加药每天350kg左右,不知道大家对这个有什么看法?因为没有经验,所以请前辈们评价一下

回帖成功

经验值 +10