工程中反渗透二级处理后含盐量能降到多少,能耗大小?

发布于:2006-10-11 09:42:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请高手帮忙解释下,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wsyc1313
    wsyc1313 沙发
    就是啊。处理到几和原水的含盐量有关的!摸不一样他的脱盐率也不同的!!
    2006-10-29 13:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • lee8023
    lee8023 板凳
    二级过后含盐量能降到多少这是要根据你原水的含量盐来看的,只是一个相对数,并不是所有水经过二级出来的水含量盐都差不多,可以说1PPM,也可以100,1000,2OOO。。。。。
    RO有自己的脱盐率,知道原水含盐量你自己可以计算:
    一级RO出水含盐量=原水含盐量X装置脱盐率(),二级出水含盐量=一级RO出水含盐量X装置脱盐率(基本同上)
    装置脱盐率根据系统设计,安装,用材等等方面不同而有所不同,但一般现在用的卷式复合膜RO装置脱盐率在98%左右,相差不会太大。
    2006-10-14 12:32:14

    回复 举报
    赞同0