向大家求助:现在塑料管(如PP-R、PB、铝塑管等)这些用作热水时,埋地隐蔽的管道中不能有接头。现我们施工的工程大量采用这些管道,那么埋地隐蔽的管道该如何处理?如PP-R只有4米/根,非用接头不可。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 俊鱼
    俊鱼 沙发
    PP-R是热溶的
    2004-03-10 20:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • hegy6363
    hegy6363 板凳
    PP-R管的安装应注意:
    1.建筑给水用聚丙烯管道宜采用暗设,暗设的方式有直接埋设和隐蔽敷设两种形式。直接埋设是将管道埋设在墙体或楼(地)面的地坪层内,管周围填塞满水泥砂浆。隐蔽敷设是将管道露空敷设在管道井、吊顶、架空层、管窿内或用装饰档板遮盖。

    2.直埋埋设的管道,可不考虑纵向的伸缩补偿,外径不宜大于De25,接口方式应采用热熔或电熔连接。 直接埋设的管道,其地面或墙面处应有防护层或饰面层。
    管道明设或隐蔽式安装时,应有补偿管道温度变形的技术措施。

    3.管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。
    若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5水泥砂浆抹平,或加贴侧砖加厚墙体。

    4.管道在楼(地)坪面层内直埋时,预留的管槽深度不应小于De+5mm,当达不到此深度时应加厚地坪层,管槽宽度宜为De+40mm。管道试压合格后,管槽用与地坪层相同标号的水泥砂浆填补密实。