发布于:2006-10-10 23:44:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们单位的变电所是10KV等级.由于已运行10余年,电气线路老化现象比较突出.改造计划是想把原有的熔断器、接触器和电容更换新的,但我们的一位老师傅要求我们把熔断器用梅兰日兰C65N C40 3P的断路器代替。这一下子把预算提高了N倍。各位网友,这么做,有必要吗?
梅兰日兰C65N C40 3P为照明型空气开关,相对于电力电容器的投入与退出时产生的涌流和过电压梅兰日兰C65N C40 3P为照明型空气开关是否能够顶的住呢?
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
ershuichang001
沙发
我说一下我们厂的电容器吧,电容器\接触器\自动控制器用的是ABB的,熔断器用的是西门子的,用起来效果确实不错.
2007-02-09 16:06:09
赞同0
-
yuji120
板凳
什么都不要说 德力西的RT0熔断器 足够你用了
2007-02-03 10:36:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报