土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库都要做消防水池吗?

地下车库都要做消防水池吗?

发布于:2012-03-21 21:28:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问一个小区(只有四栋多层),里面有个1500平方左右的地下车库,要做喷淋系统,小区为两个进水口,并形成环网,那能不能直接把喷淋系统接在环网上,不设置消防水池和火灾自动报警系统?~~~~ 根据(规范:8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。) 如果用水量能满足,市政给水管为2条进水管,那就不需要设置消防水池了吗??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 金——
    金—— 沙发

    果然是高手分,学习了!!
    2012-05-05 22:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • cg001001
    cg001001 板凳
    地下车库为中II,估算自喷用水量为30L/S,1500平停车位小于100个,应该为三类车库,室外消防用水15L/S,室内为10L/S,合计30+15+10=55L/S,不考虑生活给水,光消防用水就至少需要DN200 双路环网。而且水压要保证自喷要求估计有点困难。另外自喷规范12.0.1中局部应用系统中有防护面积不大于1000平的要求。综上所述,1500平地下车库不能采用直接市政环网的局部应用系统,必须采用湿式报警阀、消防水池及自喷泵房。消防水箱设于多层屋面上,满足最不利点5米最低水压要求。

    [ 本帖最后由 cg001001 于 2012-4-6 09:33 编辑 ]
    2012-04-06 09:14:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防埋地管道的费解

室内埋地管道DN100镀锌,要不要做防腐?怎么做?各个说法不一!

回帖成功

经验值 +10