暗装电表箱是否可以与水竖井供墙
暗装电表箱是否可以与水竖井供墙
多层住宅,12户/单元,总电表箱(暗装)是否可以暗装在水竖井道的外墙上?
[
本帖最后由 weiyp1 于 2012-3-21 21:18 编辑
]
发布于
2012-03-21 21:10:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
mqli2004
暗装会有些问题,
1.漏水时,水有可能进入电表箱。
2.管道安装时固定螺栓有可能打穿电表箱。
2012-03-26 08:53:26
来自 PC
评论
举报
bryadsn
考虑安全距离,操作规程,满足条件的话是可以的
2012-03-24 11:16:24
来自 PC
评论
举报