土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【请教】高层建筑的给水系统分区是按什么来分的?

【请教】高层建筑的给水系统分区是按什么来分的?

发布于:2012-03-21 20:59:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑的给水分区是按什么来分的?是按照卫生器具的最大用水压力吗?
还有一般高层建筑是设水箱的多还是用变频泵组合多啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    办公楼是按0.45,住宅一般按0.35.
    2012-04-05 19:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • andywinds
    andywinds 板凳
    嗯,一般是按照卫生器具承受的最大静压来分,大概都是0.45MPa左右分区。高层用变频还是水箱主要还是得看造价的比较还有业主的倾向。各有利弊吧
    2012-03-22 08:36:22

    回复 举报
    赞同0