这个地方的空气净距应该是多少?
这个地方的空气净距应该是多少?
下面是一台40.5kv的XGN开关柜的断面图,问题是:图中?处的空气净距应该是多少?
我们这里有两种观点:1 这个地方的空气净距可以不作要求;2 这个地方的空气净距按照带电体到地的距离即大于300。请各位发表意见,并说明你的理由。
发布于
2006-10-10 22:43:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
linx8849
理由和隔离开关的操作顺序是一样的,万一闭锁不可靠的时候,不会造成事故。一个柜子的方案应该尽可能多的考虑,比如是不是上进、下进都可以,不必去改方案。
2007-06-11 21:44:11
来自 PC
评论
举报
hkshaochanggen
电气操作导则(Q/CSG10006-2004)的规定:
4.6.1线路送电操作顺序,应先合上母线侧隔离开关,后合上线路侧隔离开关,再合上断路器。停电时顺序相反。
4.7.5变压器停送电操作
隔离开关的操作必修按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关