承重柱主钢筋补被切断一根,影响安全吗?
承重柱主钢筋补被切断一根,影响安全吗?
L型暗柱中间钢筋被水电工切断一根!(共18根),有问题吗?户型6+1.
对安全影响大吗?
发布于
2012-03-21 20:22:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
ajf221
这个是线盒。粉刷层较薄,保护层切完也不够。本来应该开到L柱旁边。但这几个施工的民工图方便,就直接把钢筋切断了。我叫他们焊上时,他们却说那些电梯都叫他们切钢筋,是为了你的房子装修得好看才切的,要不开到填充墙,他们还省很多事。
真是无语!
2012-03-26 16:25:26
来自 PC
评论
举报
ajf221
L型暗柱中间钢筋被水电工切断一根!(共18根),有问题吗?户型6+1.
对安全影响大吗?
2012-03-23 12:51:23