L型暗柱中间钢筋被水电工切断一根!(共18根),有问题吗?户型6+1.
对安全影响大吗?

全部回答(9 )

  • ajf221
    这个是线盒。粉刷层较薄,保护层切完也不够。本来应该开到L柱旁边。但这几个施工的民工图方便,就直接把钢筋切断了。我叫他们焊上时,他们却说那些电梯都叫他们切钢筋,是为了你的房子装修得好看才切的,要不开到填充墙,他们还省很多事。
    真是无语!
    2012-03-26 16:25:26 来自 PC 评论 举报
  • ajf221
    L型暗柱中间钢筋被水电工切断一根!(共18根),有问题吗?户型6+1.
    对安全影响大吗?
    2012-03-23 12:51:23 来自 PC 评论 举报