土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请大家帮忙给看看这个外网设计

请大家帮忙给看看这个外网设计

发布于:2012-03-21 18:44:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这个是我帮甲方管理的一个项目,我不太懂暖通专业,请暖通专业的大侠们给看看,这个设计是否合理,有没有问题,设计深度是否符合规定,能否满足施工需要,请大家提出宝贵意见。

[ 本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 17:59 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qfrlww
    qfrlww 沙发
    说实话,这个设计简直就是胡乱,固定支墩在弯头上,很是有想法,单看这个补偿器布置的密度,以后维修的面不大了,建议在施工时,补偿器全部垒砌检查井,没有供回水温度,单位热负荷,供热面积,无法进行管件的计算,个人经验DN350的管径,最少也能带20万平方米的!
    2012-06-12 10:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • dongfengjianyu
    谢谢版主,非常感谢!
    2012-06-11 23:11:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下一层,地上二十六层住宅采用什么系统比较好?

地下一层,地上二十六层住宅采用什么系统比较好?

回帖成功

经验值 +10