两路引至不同区域变电站的10Kv的高压,互为备用。是否从此引出的线路至少均达到了二级负荷的要求。而一级负荷如何达到,是否是只要在引出两条回路在用电点末端进行互投即可。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tnt302@co163
    tnt302@co163 沙发


    说的很对,2楼的,好好看看规范
    2006-10-11 12:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhouyanjunde
    zhouyanjunde 板凳
    二楼回的不对,一级特别重要负荷是两路引至不同区域变电站的10Kv的高压组成.同时还要发电机组.
    一级负荷只需要两路引至不同区域变电站的10Kv的高压组成.
    二级负荷是需要两路电源,不是两个不同电站的电源