土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防水量40L/S,消防泵选用15L/S可以吗?有什么问题?
室内消防水量40L/S,消防泵选用15L/S可以吗?有什么问题?

全部回答(7 )

  • 水水水12345
    我们这边基本不选30L/S以上的泵
    对于消火栓40L/S,喷淋30L/S的项目
    都是消火栓泵20L/S,两用一备
    喷淋泵30L/S,一用一备
    2012-03-26 12:36:26 来自 PC 评论 举报
  • 星空点点
    40L/S消防泵,1用1备。
    2012-03-23 11:07:23 来自 PC 评论 举报