1.10KV部分电缆建议不要入车库,这个和供电局协商解决。
2012-04-24 17:10:24
赞同0
-
zhengchengji
板凳
如果变配电室设在地下车库,车库和各单体建筑的地下联通,低压电缆是可以走室内桥架的。技术上可行,供电局就不敢说了。
2012-03-30 21:27:30
赞同0
加载更多2.低压部分建议采用直埋铠装电缆,设置与绿带内,过路预埋钢管,可避免检查井过多的问题。施工方便。可解决问题。
3.部分可穿车库,完全没有问题,需要注意的是满足安全间距,需避开通风管道等各种管道,需和车库设计人员多沟通,较繁琐,技术上没有问题。