小区配电管网敷设问题

发布于:2012-03-21 16:00:21 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请教大家个问题,小区内电网(低压和高压)一般电缆穿钢管埋地,中间设检查井,现在我这边小区为联排别墅或多层住宅,楼距较近,景观要求也很高,领导不想电管埋地敷设,避免将来检查井很多。因为小区有大地下车库和所有单体连接,是不是可以在地下车库走桥架(托电缆)代替一般土壤里的电管,一般这么做有什么问题吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    1.10KV部分电缆建议不要入车库,这个和供电局协商解决。
    2.低压部分建议采用直埋铠装电缆,设置与绿带内,过路预埋钢管,可避免检查井过多的问题。施工方便。可解决问题。
    3.部分可穿车库,完全没有问题,需要注意的是满足安全间距,需避开通风管道等各种管道,需和车库设计人员多沟通,较繁琐,技术上没有问题。
    2012-04-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhengchengji
    zhengchengji 板凳
    如果变配电室设在地下车库,车库和各单体建筑的地下联通,低压电缆是可以走室内桥架的。技术上可行,供电局就不敢说了。
    2012-03-30 21:27:30

    回复 举报
    赞同0