发布于:2006-10-10 17:49:10
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
个人认为工程设计,知道原理,灵活选择合适的空调系统.
合适的空调系统在没有见过前人使用,自己多少有点胆怯(切身感受) ,所以在这里贴一贴见过的系统,给和我一样胆怯的人点胆量.
先说说洁净室新风量的确定:
根据《洁净室设计规范》
洁净室新风量
Q=Max(排风量+正压风量 , 人数*40m3/h)
因为下面主要针对 FFU+DC+MAU 系统
所以此系统的洁净室新风量
Q=Max(排风量+正压风量 ,人数*40m3/h ,消除余湿所需要的最小风量)
此风量是一个洁净室的新风量和空调箱风量还有所不同。
若一台空调箱或N台空调箱只供一个房间 则 空调箱总风量=Q*(1+5%~10%)
若一台空调箱供N个房间则空调箱总风量=( Q1+Q2+……QN)*(1+5%~10%)
5%~10% 数据来源 :《医院洁净空调设计与运行管理》
考虑空调箱及送回风管的漏风量。根据各工程特点合理选取。
消除余湿所需要的最小风量 的确定请拜读!《洁净与空调技术》2004-4期 医院无凝水空调系统 ——沈晋明 的文章!
由于消除余湿所需风量 不象前两者是定值,还和处理后的湿度有关,也就是说 “湿”差越大,需要的风量越少,但“湿”差有限制因素,不可能无限大。(个人认为 再参考2003技术措施 7-12度冰水系统 能把新风处理到12.7度, 也就是说 12.7度对应的 “湿”差最大,当然你也可以通过减底冰水温度 4-9度 使“湿”差变大,但这样需要对冰机做特别要求,怎么合理自己考虑)所以在此需要设计者综合考虑选取合适的新风量
新的观点 7-12度冰水系统 能把新风处理到12度下,一般是供水温度+4度, (经验数据,仅供参考)
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句根据《洁净室设计规范》
洁净室新风量
可以. 太复杂,建议看 <医院洁净空调设计与运行管理> 一书.有很好的说明.
回复 举报