土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防气压罐的选择

关于消防气压罐的选择

发布于:2004-03-10 10:29:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《高规》,没有高位水箱的系统,其增压,气压罐的调节水容积为30秒,两支水枪和五个喷头,2X5X30+5X130=450L,如果单独设计喷淋系统用气压罐,调节容积150L就可以了,那么选择的时候,气压罐的流量5L/S就可以了,但我发现设备的样本,调节容积为150L的,流量的有40L/S的,不知道这样的气压罐在流量和调节容积是什么关系?还是说,再选择气压罐的时候以室内的设计流量为准
  • lesehan
    lesehan 沙发
    见国标图集《增压稳压设备(隔膜式气压罐)》
    2004-06-06 16:41:06

    回复 举报