关于居民居住小区生活给水泵数量问题
并不是选几台的问题
不知道你去现场看过没有
所有的变频调速设备及无负压设备都是一台泵运行(只供水箱的除外)
因为国家规范比实际用水量大的多
而且设计院又考虑了一台备用泵
我所见过的设备都是一台泵运行
并且用水高峰期也是
因为变频调速、利用自来水压力
水泵特性曲线整体下移
随着进水压力、实际用水量的变化而左右偏移
单泵供水能力比设计供水量增大
故我所看到的设备都是一台泵运转
北京、西安、重庆、本溪、长沙、青岛、烟台等等
到过十多个城市考察
见过上百套运行中的设备
只有有数的几套设备在用水高峰期启动第二台水泵
且单泵一般运行在25-35Hz
大家说如何处理这棘手的问题